Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: агат М диамех, рашифровка данных

агат М диамех, рашифровка данных 3 мес., 1 нед. назад #2360

  • talamaur13
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Постов: 1
  • Репутация: 0
Подскажите, когда в режиме анализатора на приборе Агат-М (Диамех 2000) я выставляю мкм/пик, общий уровень на дисплее прибора показывает в мкм или в мм? (На графиках шкала стоит мкм/Гц)

Re: агат М диамех, рашифровка данных 3 мес., 1 нед. назад #2361

  • Вячеслав
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Постов: 326
  • Репутация: 15
Что написано, то и показывает.
Зачем тебе мкм/пик, амплитуда перемещения? Отраслевой стандарт или предприятия?
Старые ГОСТ регламентировали измерение перемещения в представлении Размах, он же Двойная Амплитуда, он же 2А, он же Пик-Пик. Сейчас в ГОСТ регламентируют СКЗ и перемещения и скорости.
Вообще в чём проблема? Миллиметры от микрометров отличаются на ощупь и даже визуально. Как никак три порядка разница. 5 мкм/пик это очень слабая вибрация, а 5 мм/пик - оборудование с фундамента срывает!
Изменено: 3 мес., 1 нед. назад от Вячеслав.