Re: СМД-4 5 года, 4 мес. назад #1541

  • Барков
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Постов: 405
  • Репутация: 26
Я не совсем понял, о какой диагностической подготовке пользователя СМД-4 идет речь, система - автоматическая и обслуживания ни технического, ни диагностического не требует. Единственное пожелание - перед ремонтом объекта диагностики по результатам диагностики своевременно снять датчики, чтобы в процессе ремонта их не угробили.
СМД-4М, если в ней нет модуля автоматической диагностики, требует диагностической подготовки того, кто ставит диагноз, и, если это необходимо, долгосрочный прогноз безаварийной эксплуатации (краткосрочный прогноз состояния по трендам контролируемых СМД параметров ставится автоматически).
Но и здесь можно обойтись без подготовки - всю работу по диагностике (определению места и вида дефекта) мы можем делать своими специалистами в удаленном режиме, можно и с постепенным обучением заказчика.
Есть и другой путь решения задачи диагностики -сбрасывать накапливаемые данные в существующую программу DREAM, в которой есть модули диагностики типовых агрегатов. Для работы с программой DREAM-5, с такими модулями диагностики достаточно тех курсов повышения квалификации, которые мы периодически проводим
Теперь о готовности СМД-4 и СМД-4М к поставкам
Системы собираются из составных элементов в соответствии с предварительно согласованным техническим заданием. Иногда список имеющихся в нашем распоряжении элементов приходится дополнять новыми, на их разработку составлена "очередь", которая может корректироваться при заключении новых договоров.
Так, на настоящее время еще не выпущены взрывобезопасные измерительные блоки (БИАС), идет предварительная проработка электроники, а конструктивная начнется после окончания работ по выпуску искробезопасного виброанализатора СД-23, с начала следующего года
Не выпущена и часть диагностических модулей, особенно если нужна их адаптация к особенностям функционирования объектов заказчика, а договора с ними нет. В этом случае либо модуль ждет своего заказчика, либо мы проводим предварительную проработку под перспективных заказчиков по предварительной договоренности с ними.
В качестве примера могу привести предварительную проработку диагностического модуля для таких сложных агрегатов как авиационные газотурбинные двигатели, не диагностируемые традиционными методами спектрального анализа вибрации, а также конверторы для плавки стали, основные узлы которых в рабочих режимах не делают ни одного полного оборота
Сейчас мы налаживаем выпуск простейших четырехканальных систем СМД-4, обеспечивающих постоянный мониторинг состояния вращающегося оборудования (или его части) и сбор данных для внешней программы диагностики DREAM для тех пользователей, кто хочет на практике убедится в эффективности стационарных средств диагностики, а заодно с этим приобрести необходимые диагностические навыки.
Изменено: 5 года, 4 мес. назад от Барков.
Спасибо сказали: Алекс

Re: СМД-4 5 года, 4 мес. назад #1556

  • Алекс
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Постов: 88
  • Репутация: 2
Читая начало этой темы, где был поставлен вопрос :на каких агрегатах можно разместить СМД- считаю, что она хорошо бы вписалась для вентиляторов с мощностью мотора например 2 мВт, регулируемой частотой вращения 160-750 об/мин.Подшипники качения.
Во- первых- небольшой набор предполагаемых дефектов и контролируемых узлов, во-вторых, требует постоянного диагностического контроля как критическое оборудование. Был бы полезен ( и необходим) режим автодиагностики.

Re: СМД-4 5 года, 4 мес. назад #1559

  • Барков
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Постов: 405
  • Репутация: 26
Вы совершенно правы, вентиляционные и насосные агрегаты с регулируемым по частоте приводом (статический преобразователь частоты + асинхронный двигатель) - наиболее емкий рынок простейших стационарных систем с диагностикой.
Автоматическую систему мониторинга состояния с накоплением всех необходимых данных для экспертной диагностики для таких агрегатов мы уже поставили на несколько предприятий - копим данные для отработки уже существующего модуля автоматической диагностики таких агрегатов
Уже получены достаточно интересные результаты - на разных режимах базовый модуль автоматической диагностики, как правило, дает похожие но не совсем результаты, и возникает желание управлять агрегатом, совместно оптимизируя и состояние, и остаточный ресурс. Нужна проработка алгоритмов соответствующей перестройки режима работы агрегатов, а их пока нет
Подобную работу пока не начинаем, предварительно надо определиться с необходимой глубиной адаптации модуля автоматической диагностики для конкретных типов агрегатов, иначе в корректировке автоматического диагноза и прогноза состояния придется принимать участие нашим специалистам, т.е. система на будет полностью автономной, как мы ее позиционируем.
А закончить работу созданию такого базового модуля диагностики, который не надо адаптировать или он просто адаптируется самим пользователем системы, мы сможем тогда, когда у нас появится статистика мониторинговых измерений в предаварийном состоянии насоса (вентилятора), а такой статистики пока нет - в объектах, на которые поставлены СМД-4, обнаруженным дефектам развиваться до предаварийного состояния еще очень долго.
Вот и ищем сегодня заказчиков на системы мониторинга состояния с аварийной сигнализацией для, полностью готовые для сбора данных для экспертной диагностики с последующей после анализа статистики поставкой модуля автоматической диагностики, а затем и модуля управления режимами агрегата по фактическому состоянию.
И предложения уже есть, но для работы в зонах повышенной опасностью, а у нас СМД с взрывобезопаснлй электроникой пока нет
Так что если можете рекомендовать кому-нибудь из знакомых Вам заказчиков нашу систему СМД-4, работающую во время опытной эксплуатации в автоматизированном, а не автоматическом режиме, с последующим переводом в автоматический режим мы будем признательны.
Изменено: 5 года, 4 мес. назад от Барков.

Re: СМД-4 5 года, 4 мес. назад #1561

  • Алекс
  • Вне сайта
  • Давно я тут
  • Постов: 88
  • Репутация: 2
На двух обьектах нашего предприятия уже были установлены системы "КВК-DREAM" на агрегатах, работающих в условиях опасных по газу. Работают пока успешно. Но в этом случае датчики вибрации (применимые к использованию в таких условиях) на них установлены непосредственно в вентканалах, а вся "электроника"- вне взрывоопасной зоны (но в одном здании). Поясните различие СМД в такой постановке задачи. Полагаю, что и СМД можно установить по полному подобию.

Re: Стационарные и мобильные системы диагностики СМД-4 5 года, 4 мес. назад #1562

  • Барков
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Постов: 405
  • Репутация: 26
Конечно, Вы правы - всегда можно датчики вынести во взрывоопасную зону, подключив их через искрогасящие цепи. Но этот вариант мы держим в запасе, так как длинные измерительные кабели тяжело защищать от электромагнитных помех, да и цена системы растет.
Современные технологии измерения и обработки информации чаще всего используют средства первичной обработки информации рядом с датчиком, вплоть до встраивания датчика в микросхемы первичной обработки. Это позволяет увеличивать объемы обрабатываемой информации не перегружая каналы связи. В этом случае можно эффективно использовать и беспроводные линии связи
Мы тоже идем по этому пути, что позволяет практически мгновенно не только осуществлять многоканальный контроль вибрации по стандартам, но и контролировать текущее состояние объекта, а это, в свою очередь, позволяет не вводить типовые задержки на срабатывание средств аварийной защиты на случай быстрой смене режима работы объекта или короткого скачках вибрации или внешних условий.
Естественно, что нужно время, чтобы сделать всю систему взрывобезопасной. Если же будут заказы с коротким сроком поставки, то технология выноса датчиков вибрации во взрывоопасную зону у нас отработана